Question résolue par
Contacter
RésoluNous avons découvert à la dernière visite de notre construction de maison individuelle que le rdc de celle-ci est situé 65cm en dessous de la voirie. Ceci implique un terrain en pente de 10% à l'avant de la maison pour accéder à la chaussée (6m entre la maison et la limite de propriété). Sur le PCMI3, l'architecte constructeur a représenté la maison sur un terrain naturel plat, le profil du terrain avec cette pente n'apparaît pas, les voiries non plus. Nous sommes inquiets de l'infiltration possible des eaux de pluie et des frais engendrés par cette erreur. Le PCMI a été accepté. Quel est notre recours vis-à-vis du constructeur pour corriger cette erreur? Peut-On demander un arrêt chantier? Une démolition/reconstruction? A ce stade, notre maison est hors d'eau. Merci pour vos conseils.
Trouvez votre avocat en droit immobilier
Gratuit et sans engagement
Continuer
À voir également
Aller plus loin
Je suis un particulier. j'ai aménagé un petit lotissement de 3 lots qui ont été vendus. un revêtement de voirie bicouche a été posé par une entreprise de tp sur
J'ai un terrain et sur une de ses limites (sur laquelle je vais construire un mur de soutènement) le sol naturel est plus bas d’environ 2,50 m d'un coté que
Mon gendre en voulant défendre son frère s'est battu le monsieur à porté plainte. l'avocat qui l'a défendu ne nous a pas fait parvenir ses conclusions
Voir plus de contenus
Suite accident vie privée (douleurs aux cervicales depuis cet accident c'est à dire 5 ans) comment ne pas cloturer le dossier une fois que l'indemnisation
Un conseillé immobilier m'a refusé l'accès aux combles pendant la visite d'une maison, depuis longtemps à la vente. egalement ma demande d'essai
Est ce que en 2017 la loi exigeait que la banque demande des informations sur le profil investisseurs avant de faire prendre une assurance vie cordialement merci de
Voir plus de contenus
Propriétaire d'un terrain avec une route en surplomb de 2m, je suis aujourd'hui confronté à la non compétence de la métropole. j'ai fait faire des
Mon contrôle caf et finit le 27.10.2020 depuis jaten toujours mon paiements et sur mon compte caf rien à changer toujours suspension caf combien de temp mon dossier
J'ai sur ma propriété un bâtiment en zone ub mais classé en ppri pour ruissellement .. je désire le vendre ,donc en changer la destination pour de
Une question en droit immobilier ?
Nos avocats vous répondent gratuitement
83%
de réponse
4 réponses
Bonjour,
La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et de l'architecte semble engagée.
En tant que maître de l'ouvrage, vous pouvez demander que le chantier soit suspendu, le temps de vérifier s'il est conforme au marché.
Si la construction n'est pas conforme au marché, les constructeurs seront tenus à réparation, qui peut consister selon la configuration des lieux, et en l'absence d'autre solution plus satisfaisante, en une démolition reconstruction à leurs frais.
Je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Merci d'indiquer si la question est résolue.
Bien cordialement,
Quentin Vigié
La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et de l'architecte semble engagée.
En tant que maître de l'ouvrage, vous pouvez demander que le chantier soit suspendu, le temps de vérifier s'il est conforme au marché.
Si la construction n'est pas conforme au marché, les constructeurs seront tenus à réparation, qui peut consister selon la configuration des lieux, et en l'absence d'autre solution plus satisfaisante, en une démolition reconstruction à leurs frais.
Je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Merci d'indiquer si la question est résolue.
Bien cordialement,
Quentin Vigié
#Meilleure réponseil y a 6 ans
Maître Ariel DAHAN
ContacterAvocat au barreau de Paris
101 avocats recommandent
7924 questions résolues
26 publications
Cher Monsieur
Si le PCMI ne présente aucune pente de terrain, vous êtes déjà confronté à un défaut de conformité par rapport au permis de construire. En effet le PCMI3 doit présenter le prévisionnel final du terrain (plan en coupe bâtiment / terrain).
Ce document a un caractère mixte, règlementaire et contractuel.
La non-conformité est importante. L'écart de 65 cm ne me paraît pas rattrapable. Il correspond à un contrebas de 3 à 4 marches + revêtement. On est proche d'un "semi-enterré" par rapport au niveau naturel du terrain. Il ne s'agit plus du tout de la même maison ni des mêmes conditions de jouissance. L'aplomb des fenêtres de RC se trouve quasiment au niveau de la chaussée!
Je recommande, à ce stade, de faire constater les désordres par une expertise judiciaire. La procédure doit se faire en urgence, et il faut appeler au litige tous les responsables:
1- architecte-constructeur
2- assureur
3- entreprise de terrassement éventuelle
La responsabilité incombe évidemment à l'architecte/constructeur. Mais il peut retarder la procédure en poursuivant l'entreprise de terrassement.
La question de la démolition/reconstruction se posera, à moins que vous ne soyez en mesure d'accepter la maison en contrebas avec une indemnisation.
Dans votre configuration il convient d'agir vite avant que les travaux ne s'augmentent et que le coût de la déconstruction/reconstruction soit trop élevé pour les assureurs. Tant que le second-oeuvre n'est pas commencé, c'est encore jouable.
Cette procédure requiert obligatoirement un Avocat.
J'interviens régulièrement pour des litiges de réception de chantier. Vous pouvez me contacter en privé.
Bien cordialement,
Ariel DAHAN, Avocat
#droit_construction #malfaçon #responsabilité_architecte
Si le PCMI ne présente aucune pente de terrain, vous êtes déjà confronté à un défaut de conformité par rapport au permis de construire. En effet le PCMI3 doit présenter le prévisionnel final du terrain (plan en coupe bâtiment / terrain).
Ce document a un caractère mixte, règlementaire et contractuel.
La non-conformité est importante. L'écart de 65 cm ne me paraît pas rattrapable. Il correspond à un contrebas de 3 à 4 marches + revêtement. On est proche d'un "semi-enterré" par rapport au niveau naturel du terrain. Il ne s'agit plus du tout de la même maison ni des mêmes conditions de jouissance. L'aplomb des fenêtres de RC se trouve quasiment au niveau de la chaussée!
Je recommande, à ce stade, de faire constater les désordres par une expertise judiciaire. La procédure doit se faire en urgence, et il faut appeler au litige tous les responsables:
1- architecte-constructeur
2- assureur
3- entreprise de terrassement éventuelle
La responsabilité incombe évidemment à l'architecte/constructeur. Mais il peut retarder la procédure en poursuivant l'entreprise de terrassement.
La question de la démolition/reconstruction se posera, à moins que vous ne soyez en mesure d'accepter la maison en contrebas avec une indemnisation.
Dans votre configuration il convient d'agir vite avant que les travaux ne s'augmentent et que le coût de la déconstruction/reconstruction soit trop élevé pour les assureurs. Tant que le second-oeuvre n'est pas commencé, c'est encore jouable.
Cette procédure requiert obligatoirement un Avocat.
J'interviens régulièrement pour des litiges de réception de chantier. Vous pouvez me contacter en privé.
Bien cordialement,
Ariel DAHAN, Avocat
#droit_construction #malfaçon #responsabilité_architecte
il y a 6 ans
Partagez la question sur :
Le forum met à votre disposition un espace où vous pouvez échanger avec vos confrères et obtenir des conseils sur vos problématiques juridiques.
Seuls les avocats peuvent échanger grâce à cette fonctionnalité.
De la même façon, vous pouvez aider vos confrères en répondant à leurs interrogations.
Vous avez le choix de poser votre question en gardant votre profil visible ou en étant anonyme.
Vous vous interrogez sur un point de droit ? Échangez avec vos confrères sur le forum.